Servus zusammen,

leider habe ich sowohl im Forum als auch im Web keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich versucher derzeit eine Hallenfläche mit verschiedenen Beleuchtungsanforderungen zu planen.
Die Halle hat jedoch keine quadratische Grundfläche. Zudem gibt es in den verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedliche Anforderungen an die Beleuchtungsstärke.

Meine Probleme:

1. Wenn ich nun für einen Teilbereich der Halle eine Leuchtenanordnung mit z.B. dem Zielwert 300Lx einfüge, dann dimmensioniert Dialux diese Anordnung deutlich über. Die Leuchten würden für die Beleuchtung der Gesamtfläche ausreichen.

2. Wie kann ich die Leuchtenanordnung der Raumform anpassen?

Hoffe Ihr könnt mir helfen.

Viele Grüße

Christian

sdette
Posts: 52
Joined: Tue Mar 06, 2012 12:57 pm

Re: Leuchtenanordnung an den Grundriss anpassen

Post by sdette » Mon May 06, 2013 8:49 am

Hallo Gustav,

leider beziehen sich die Leuchtenanordnungen nicht automatisch auf Räumen mit unterschiedlicher Geometrie.
Hier wird die ganze Fläche des Raumes genommen, da DIALux 4 nicht unterscheiden kann, dass hier mehrere Zonen untergliedert sind.
In DIALux evo haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Bereiche zu erstellen. Vielleicht wäre das für Sie eine Alternative.