Lichtszenen

Post by Erhardt@Walz » Thu Jul 04, 2019 9:28 am

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich Plane ein größeres Gebäude. In diesem habe ich jetzt die Grundbeleuchtung geplant. Jetzt möchte des weiteren noch die in den Leuchten integrierte Sicherheitsbeleuchtung berechnen. Kann ich einer Leuchte zwei Lichtszenen zuweisen, sodass ich die eine Ausgabe in der normal Beleuchtung habe und die andere in der Ausgabe für die Sicherheitsbeleuchtung? Oder kann man das anders realisieren?

MFG B.Erhardt

Csuleiman
Posts: 1579
Joined: Wed Mar 07, 2012 3:07 pm

Re: Lichtszenen

Post by Csuleiman » Fri Jul 05, 2019 9:29 am

Hallo B.Erhardt,

Sie können selbstverständlich einer Leuchte zwei Lichtszenen zuweisen, so dass Sie dementsprechend die gewünschten Ausgaben erhalten. Dies wäre dann auch der einfachste Weg in evo.

Freundliche Grüße,
DIAL Support Team